有没有大侠做高层建筑消防泵或自喷泵的扬程选的正好是160米的,管材和阀门的压力都是怎么选的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    关于管材和阀门都需要按照试验压力确定。关于喷淋超过1.0的加0.4MPa即可,消火栓系统的技术措施和验收规范有冲突(加0.4MPa还是乘1.5)。1.6MPa+0.4MPa=2.0MPa即可,乘以1.5的话很大,也不够合理。
    2013-05-07 12:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    扬程160米,管材可选用压力等级2.5MPa无缝钢管(参见《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008),阀门压力等级也选用2.5MPa。
    2013-05-07 10:14:07

    回复 举报
    赞同0