建筑结构
\
砖混结构
\
三桩基础有根桩位置错了不能补桩,怎么办?
三桩基础有根桩位置错了不能补桩,怎么办?
三桩基础,上面突出的那一根桩位置错了,不能用;从先补桩不行了,这么处理?该桩主要起抗拔作用,上部荷载不大,须这么处理
发布于
2013-04-28 10:55:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
xiaochenyu
可以联系设计院,我们这边桩少用了修改一般是周边钢筋加大及基础局部加厚
2013-05-08 10:38:08
来自 PC
评论
举报
louyuanjian1
louyuanjian1 发表于 2013-5-8 09:07 在不允许加桩的情况下,可以采取加基础梁的方法,向那边偏就在那位置加梁,与其他承台连接但是,要经过设计院的认可才行。