周期比不满足,麻烦大师给点意见!下面是周期比的数据,第一周期出现了扭转。

建筑图已经上传!

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.1669 178.85 0.49 ( 0.49+0.00 ) 0.51
2 2.8769 89.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 2.5369 179.31 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49
4 0.9832 179.33 0.62 ( 0.62+0.00 ) 0.38
5 0.8578 89.11 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.7805 178.74 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
7 0.4984 179.59 0.73 ( 0.73+0.00 ) 0.27
8 0.4126 89.04 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.3842 177.54 0.27 ( 0.27+0.00 ) 0.73
10 0.3072 179.72 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21
11 0.2446 89.10 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.2302 176.67 0.21 ( 0.20+0.00 ) 0.79
13 0.2109 179.79 0.83 ( 0.83+0.00 ) 0.17
14 0.1653 89.25 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
15 0.1558 179.61 0.68 ( 0.68+0.00 ) 0.32

地震作用最大的方向 = -85.950






00.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • houtaowei
    houtaowei 沙发
    把两个B户型最外侧用连梁连起来怎么样
    2017-10-20 12:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • xuehaia
    xuehaia 板凳
    感谢楼主的分享!
    2017-10-19 19:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

33层剪力墙住宅是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级

本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-5-2 17:17 编辑 七度区33层住宅地下室4.8m,墙厚300,上面 33层均为2.9m,墙厚200, 含墙率4.7%,现在地上一层用C45墙轴压比0.57 位移角1/1300,各项指标均可,周期比0.8,同事说墙体太少导致底部几层混凝土用到C45,一般C40就行了 ,同样的工程院里一般都是用C40的混凝土,让我加大墙长,可如果加大墙长的话 需加很多,底部轴压比几乎全超了 ,如果墙长不变把底部墙体改为250,轴压比就能满足,现在是加大墙长还是墙厚还是提高混凝土等级?钢筋的价格是混凝土的10倍,加长墙经济效益不明显,加墙厚钢筋用量稍微增加,