土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 并联机组在低负荷时如何控制回油?
  在低负荷时,并联机组中只开一台压缩机,制冷剂流速降低,如何保证回油?
还有在正常负荷下,如何保证回油均匀?
希望大家讨论讨论

全部回答(3 )

  • yalechang0
    领教了,,谢谢
    2007-09-07 09:21:07 来自 PC 评论 举报
  • whiffing
    正常负荷下,应通过调整每一台压缩机的吸气支管的角度和长度来保证吸气和回油的均匀。
    对于常用的涡旋并联或三联压缩机,Danfoss和Copeland都有配套的吸排气管路图纸指导设计。
    另外,还可以在吸气管内部增加节流孔板来保证吸气和回油的均匀性。
    所有的这一切,都需要通过实际试验的验证来确认。
    2007-09-06 11:43:06 来自 PC 评论 举报