土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教DN600空调水管成排的支吊架设置问题

请教DN600空调水管成排的支吊架设置问题

发布于:2013-04-27 23:57:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 cxj9786 于 2013-5-11 00:44 编辑

各位

如题,DN600水管4根,DN250水管2根,DN125水管1根,这7根管道跨度为132(地下3层,梁跨度11m),打算设置25个16#槽钢支架(5.5m间距),柱子处一个吊架,梁与梁一个吊架,可见下图,请问该方案是否可行?16#槽钢是否承重等是否可行?望专家解答。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cxj9786
    cxj9786 沙发
    omod_1 发表于 2013-5-11 08:51 施工中果然有很多高人啊,建议支架间距放小点,过梁处应设固定支架,还得考虑下承重和防振等问题。支架间距现在为5.5 米,平均每个支吊架承重约为13.2T。。
    2013-05-11 19:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • cxj9786
    cxj9786 板凳
    ghost9527 发表于 2013-5-11 12:35 废话不多说,16槽钢小了,直接工字钢,有条件右侧可以改成地托16号槽钢经过复核,在3米多的跨度来说确实小了,现在已改20号槽钢。因较前期方案比较,现改成工型钢从某种意义上来说已不现实。
    2013-05-11 19:01:11

    回复 举报
    赞同0