生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?
我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,
请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongyihua11
    zhongyihua11 沙发
    我是地瓜 发表于 2013-4-28 07:26 建议主线零线也用16,这个有规范的要求的,其他无异议。 3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截 …谢谢,做好了啊
    2013-05-06 20:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhongyihua11
    zhongyihua11 板凳
    我是地瓜 发表于 2013-4-28 07:26 建议主线零线也用16,这个有规范的要求的,其他无异议。 3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截 …谢谢,做好了啊