土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助,PKPm节点与计算错误
节点域计算不正确,如2层53号柱 ** 节点域抗剪超限 N-C= 53 ( 28)Vjx= 2633. > FFC=0.35*fc*B*H= 1945.
fc=16.7 b=600 h=1000 计算结果应该为3507kN完全比受的剪力大,而且按照规范节点域还应该乘1.5的系数。
所采用版本为V1.3,2012年6月网络版

全部回答(1 )

  • 天柱
    梁有多宽?节点有效宽度与梁宽有关
    2013-04-28 22:10:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。