土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道穿越钢筋混凝土池壁要不要加套管?

管道穿越钢筋混凝土池壁要不要加套管?

发布于:2013-04-27 11:00:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

请大家说说该图片是否需要加套管?这是景观水池循环水管,施工单位在做水池之前直接将管道预埋,我想问一下这种情况是否需要加套管。加不加套管的事情一直搞不清楚!大家来帮忙分析下,什么时候该加,什么时候不该加?

3.jpg



3.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljp493075679
    ljp493075679 沙发
    一般穿外墙用刚性防水套管
    2013-04-27 13:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    穿水池一定设置防水套管
    2013-04-27 12:34:27

    回复 举报
    赞同0