小弟这里有一台10KV调压变,变比为50/5,给的速断定值是6A ,0.15S ,过流给的定值是6A ,0.4S ,有人说这定值给的有问题,我想请教老鸟是不是真的有问题,!还有给的速断定值是6A ,为什么才5.72A就跳闸了呢,求解!~!~!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
小小小的小
沙发
学习中,很好
2015-09-19 11:16:19
赞同0
-
我是地瓜
板凳
首先你要确定你的电流互感器是干啥用的,是计量?测量还是保护?因为这关系到电流互感器的准确等级。计量选择0.2(0.2S)准确等级,测量可以选择0.5,1.0级,保护可选择10P级;
2013-09-21 23:14:21
赞同0
加载更多回复 举报
其次是电流互感器的量程,我一般取为计算电流的1.5倍左右;
最后还要校验电流互感器二次负荷是否负荷要求
回复 举报