这一点建规和自喷规范都没有明确的说法,我们这里有两种观点:
1:仍然按照30L/S的数据,十分钟就是18吨
2:参照自喷规范有一点这么说明的:气压罐前十分钟用水量为4个喷头的用水量,即为5L/S,联系到气压罐和高位水箱均为临时高压给水消防系统,所以把高位水箱作气压罐处理。即3吨储水。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jgf0616
    jgf0616 沙发
    我觉得你还要看是否是高层, 如果是高层, 那水箱的容量是很笼统的 见7.4.7.1
    2007-09-10 10:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    初期启用也就是3~5个喷淋头动作,以5~7L/S计,10分钟也就是3m3~4.5m3.
    2007-09-06 12:56:06

    回复 举报