土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于一体化净水器的出水水质问题

关于一体化净水器的出水水质问题

发布于:2013-04-26 23:04:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
情况说明:现在有84m3/h处理量的水厂,采用了2台(42m3/h)的一体化处理装置,现在属于调试阶段,基本情况如下:1、原水为树林自然形成的小溪,带有一定的色度,浊度较低为30以下;2、药剂为絮凝剂为聚合氯化铝,助凝剂为PAM,消毒为次氯酸钙;3、配药浓度为PAC1%的浓度,流量计为80L/H。碰到的问题是:1、满负荷运行时,沉淀池上面有矾化,而且细小,出现矾化上翻现象,矾化随收集槽进入了滤池。期间调整过混凝剂浓度和加PAM,效果都不明显。2、如来水供水量减半时,沉淀池上面矾化明显减少,出水水质正常,不出现矾化上翻现象。
由于浊度较低,矾化过细,不易沉淀等情况,我们打算用以下几个方面处理:1. 加粘土或黄泥水,增加矾化的颗粒,加速矾化的沉淀。2、同时加一定量的PAM。3、尝试用聚合铝铁混凝剂。
针对以上的问题及处理措施,请各位大侠帮忙分析以下出现矾化的原因及解决措施,我们提出的几点想法是否合理,如果i增加粘土或黄泥水的话,所选的泵是否可以选管道泵或者离心泵,流量应该选多少合适?谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 沙发
    首先是楼主一体化净水设备问题,可能由于涉及到楼主设备的技术专利问题,一些进水布置,絮凝时间的保证,污泥区,斜管区等的设计请先行考虑。
    首先是药剂选择问题,楼主的进水pH值是多少,若是中性偏酸性,选择PAC并不是很恰当。
    2013-05-23 11:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • 2005stars
    2005stars 板凳
    最简单的方法就是降低进水量,满负荷运行上升流速过大,沉淀时间不足。或者采用更换药剂的方法尝试下,季节水温影响也有很大的关系
    2013-05-20 12:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多