土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 翅片结霜,如何解决分液不均问题

翅片结霜,如何解决分液不均问题

发布于:2013-04-26 21:24:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
如何解决分液不均的问题

IMG_20130302_091014.jpg


IMG_20130306_154419.jpg


IMG_20130306_154436.jpg


IMG_20130306_154503.jpg


IMG_20130306_155309.jpg


IMG_20130306_155327.jpg


IMG_20130307_093235.jpg


IMG_20130307_093251.jpg


IMG_20130307_142214.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wbyl2006
    wbyl2006 沙发
    这个帖子不错收益匪浅顺便问下,我这边有几台风冷螺杆机,到冬天0度左右的时候翅片上老是结厚厚的冰
    V型槽底部往上总有那么30~40CM的冰化不掉 是不是也只制冷剂分布不匀造成?
    2014-02-12 22:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • baiyunlsy
    baiyunlsy 板凳
    从你帖子的图片来看,机器是在实验室做热泵制热实验时出现的结霜不均匀现象。从图片的现象看,可能是以下几个原因导致的,
    1、实验室本身有问题,导致实验室的温度场和湿度场分布不均匀,引起机组运行时结霜不均匀(这个原因的可能性相对比较小,但是要解决问题必须先排除这个原因,不然后面无法分析);
    2、分液不均匀引起不同回路供液量不同,从而导致部分回路提前结霜;
    3、换热器回路设计不合理,导致虽然分液均匀但是不同回路蒸发速度不一致,从而部分回路提前结霜;
    4、分液相对比较均匀,回路设计相对比较合理的前提下,如果制冷剂充注量偏少,也会出现图片现象,而且偏少越多,图片现象越明显。
    楼主可以逐一排查。
    2014-01-22 11:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多