只看楼主 我来说两句V型槽底部往上总有那么30~40CM的冰化不掉 是不是也只制冷剂分布不匀造成?
回复 举报
1、实验室本身有问题,导致实验室的温度场和湿度场分布不均匀,引起机组运行时结霜不均匀(这个原因的可能性相对比较小,但是要解决问题必须先排除这个原因,不然后面无法分析);
2、分液不均匀引起不同回路供液量不同,从而导致部分回路提前结霜;
3、换热器回路设计不合理,导致虽然分液均匀但是不同回路蒸发速度不一致,从而部分回路提前结霜;
4、分液相对比较均匀,回路设计相对比较合理的前提下,如果制冷剂充注量偏少,也会出现图片现象,而且偏少越多,图片现象越明显。
楼主可以逐一排查。
回复 举报