土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统高位水箱容积的确定?

喷淋系统高位水箱容积的确定?

发布于:2013-04-26 20:15:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 编辑

规范上没有明确说。如何计算?
10.3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
10.3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。



主要还是这2条怎么理解?

水箱的容积计算:
1、几个喷头?
2、多久的用水量?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • z3333119
    z3333119 沙发
    高位消防水箱喷淋储水量,即10分钟喷淋系统用水量(0.6Q喷淋)
    2013-05-03 17:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • j3917332
    j3917332 板凳
    屋顶稳压设备图集里面有个参数可以参考,5L/S,10分钟就是3立方米,不过屋顶水箱容积应该根据单体定性考虑,规范上面都有规定。
    2013-04-28 18:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道穿越景观混凝土池壁是否应该加防水套管

请大家看看这两张图片是景观水池管道穿越混凝土墙壁,大家谈谈是否需加套管。

回帖成功

经验值 +10