发布于:2007-09-06 08:28:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、1KV的相同截面的YJV22与VV22电缆可以并联运行吗?
2、相线相同,中性线截面不同可以并联吗?工业以三相负荷为主。
3、三根4芯等截面电缆并联,其中2根的“中性线”做N线,另一根的“中性线”做PE线,可以吗?
4、三根等截面电缆并联,2根4芯,1根5芯,5芯这个带PE线,可以吗?
5、三根4芯等截面电缆并联,加一根独芯电缆或者扁钢沿电缆敷设做PE线可以吗?
6、铠装与非铠装是否可以并联?其余条件相同。
谢谢!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句2、相线相同,中性线截面不同可以并联吗?工业以三相负荷为主。还要考虑三相负荷的性质,如果是电机、机械设备等线性负载,并联运行问题不大,如果是是非线性负载较多(如变频器、电子整流器等),由于会产生非线性电流或谐波,可能会造成中性线电流大,此时不允许并联,否则造成中性线过载发热。
3、三根4芯等截面电缆并联,其中2根的“中性线”做N线,另一根的“中性线”做PE线,可以吗?参考第2条,主要考虑中性线电流,只要中性线电流小就可以,但还要考虑电缆的单芯截面是否满足接地线的要求,16平方以下的与相线等截面,25平方以上的为相线的一半,建议不要小于25平方。
4、三根等截面电缆并联,2根4芯,1根5芯,5芯这个带PE线,可以吗?:只要单芯截面满足接地线的要求就可以,详见第3条。
5、三根4芯等截面电缆并联,加一根独芯电缆或者扁钢沿电缆敷设做PE线可以吗?只要单芯截面满足接地线的要求就可以,详见第3条。
6、铠装与非铠装是否可以并联?其余条件相同。只要满足非铠装电缆的使用条件就可以。
注:电缆并联使用时,允许通过的电流不能简单地叠加,要考虑一定的系数。不同型号同等截面电缆并联运行时,必须按最低电缆的使用要求考虑。
回复 举报
为什么还要多增加一根?能具体说明一下么?~~
感谢6、7楼的补充~~
回复 举报