土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克YR螺杆空调故障相位不对,求解决

约克YR螺杆空调故障相位不对,求解决

发布于:2013-04-26 18:38:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-27 17:14 编辑

:( :)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对)

希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。有偿服务。


371.jpg

371.jpg


11.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 建云设备
    建云设备 沙发
    :):):):)冷却水温太低了,建立不了足够的高低压差,此机是跟据压差来检测相序的 非常有道理,感谢已经解决了,
    2013-12-09 09:17:09

    回复 举报
    赞同1
  • luolanguang
    luolanguang 板凳
    冷却水温太低了,建立不了足够的高低压差,此机是跟据压差来检测相序的