土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV变配电设计

10KV变配电设计

发布于:2013-04-26 17:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不知道这个变压器的高低压侧对不对 求助大家啦 完整的发不了 帮我看看这部分对不对

变压器.jpg


低压侧.jpg


高压侧.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    提2条意见:
    1、低压主断路器下的第4个CT如果是无功补偿采样用的话,应安装在A相上;
    2、从变压器中性点引出至低压开关柜的PE线规格应不小于低压柜内的PE线规格,图中未标注。
    2013-04-30 13:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    应该正确的吧。
    2013-04-29 16:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望大侠们帮忙

如图:是否是零序电流互感器+继电器 帮忙解说一下断路器柜 ,谢谢

回帖成功

经验值 +10