土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器通过电流问题

关于断路器通过电流问题

发布于:2013-04-26 16:14:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • songguoluo
    songguoluo 沙发
    thc_剑云 发表于 2014-1-17 09:58 多看资料,后天你就是满腹经纶了。。。。哈哈,同意。保持学习,保持看书,保持逛论坛,慢慢的菜鸟也会变成老鸟了。
    2014-01-17 11:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhling00
    zhling00 板凳
    晕!这问题问的。
    2014-01-17 10:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,电流断路器电器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。,该模型创建效
  • 1、设计一款自动大电流测试设备,后侧夹紧机构夹紧检测; 2、铜极采用薄铜板堆叠制作组成,既方便上下运动,可能满足检测要求; 3、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。...
  • EV12s断路器是施耐德电气最新研发的中压真空断路器产品,该产品适用于以空气为绝缘的户内式开关系统。EV12s断路器真空灭弧室采用了优化的纵向磁场电弧开断技术,配合具有电气防跳的弹簧储能操作机构。含总
  • 7款EFI_ETI电流断路器,承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。1P,图内含有交流和直流规格。...
  • 1492-RCDA零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。...
  • FTB1系列小型断路器具有以下特点:●外观新颖,人性化设计。●具有新颖的限流结构-额定短路能力高达10kA。●具有过载及短路保护装置-保护功能齐全。●采用“框式”接线结构-接线安全可靠。●可配多种附件
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • 2款RDX6LE剩余电流断路器:用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,
  • 电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2014版本设计,ABB电器电流断路器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,含参数,
  • 剩余电流保护断路器的应用
    近年来城市低压公用电网接地型式由常用的TN 系统改为TT 系统,城网改造对每个设计者 提出了新的任务,如何按照规范要求选择漏电保护装置,阐述了TT 系统进线断路器保护工作原理以及四
  • 真空断路器操作过电压的保护
    分析比较了在高压厂用电系统中保护真空断路器操作过电压的几种方式,提出在工程设计中采用何种保护方式的建议。
  • Ⅲ配电箱(家用及类似场所用过电流保护断路器)检测报告
    本资料为Ⅲ配电箱(家用及类似场所用过电流保护断路器)检测报告,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 剩余电流断路器,主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,本模型使用solidw
  • 低压断路器、剩余电流保护器
  • 配电箱(家用及类似场所用过电流保护断路器)检测原始记录
    本资料为配电箱(家用及类似场所用过电流保护断路器)检测原始记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家

阅读下一篇

请问线路的内部故障和外部故障有什么区别?

请问线路的内部故障和外部故障有什么区别?

回帖成功

经验值 +10