土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 盘厂把所有动力柜母排都做成铝排,甲方想退货改为铜排

盘厂把所有动力柜母排都做成铝排,甲方想退货改为铜排

发布于:2007-09-06 07:42:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
盘厂把所有动力柜母排都做成铝排,甲方想退货改为铜排,请问有没有规范这样规定?
去年做的一个县城项目,找了一个非常不咋的盘厂,总想偷工减料,所以把所有母排都改为铝排。当时设计图纸上没有注明动力柜的母排采用铜排,出线全部是采用铜芯导线或者电缆,以前都没有遇到这样的事,觉得默认都应该做成铜排。现在甲方想退货,但是因为我们图纸没有注明,而他们签订合同的时候只是笼统的报价,没有详细清单,所以拿不出根据来,希望我们设计院能给他们找一个依据,不知道各位大侠有没有遇到这样的情况,有什么规范条文可依据,帮帮我,谢谢!我只知道铜线跟铝排不能直接连接。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发

    而且如果系统容量和环境考虑没什么影响的情况下也是可以的,但是如果对方投标时是按铜排投标和报价的话,是有理由找对方理论的,因为规范上铜铝都可以的,而且早先的很多项目都用铝排的
    2007-09-07 13:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • zxyzxy962
    zxyzxy962 板凳
    只要能达到技术要求(载流量)也没有什么大问题
    2007-09-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多