RT

求S9型10/0.4kV,100kVA - 2500kVA各个容量变压器的计算电费用的有功变损和无功变损

这两个数是供电部门为了计算功率因数而制定的固定数值,一般以全月有功用电量来划分等级,用电越多,有功变损和无功变损就越大

如果有功率因数计算经验的人应该清楚这两个数值的意义

求知道的高手给出一下,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    本帖最后由 dexinpure 于 2013-4-27 10:37 编辑

    容量 铁损 铜损 空载电流 阻抗百分
    30 0.13 0.6 2.8 4
    50 0.17 0.87 2.5 4
    63 0.2 1.04 2.4 4
    80 0.25 1.25 2.2 4
    100 0.29 1.5 2.1 4
    125 0.34 1.8 2 4
    160 0.4 2.2 1.9 4
    200 0.48 2.6 1.8 4
    250 0.56 3.05 1.7 4
    315 0.67 3.65 1.6 4
    400 0.8 4.3 1.5 4
    500 0.96 5.1 1.4 4
    630 1.2 6.2 1.3 4.5
    800 1.4 7.5 1.2 4.5
    1000 1.7 10.3 1.1 4.5
    1250 1.95 12.8 1 4.5
    1600 2.4 14.5 0.9 4.5
    不知对你有用也无?