土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 伸缩缝问题 求大神解读 有点迷惑了
1、请问框架结构设伸缩缝时 打算设双柱双梁 那么基础短柱需要断开吗 各自设各自的短柱 还是不用断开直接设一个大点的短柱就可以?
2、砌体结构的房屋,在没有横墙的位置设置伸缩缝,即不能设双墙缝,那么圈梁要断开吗?断开的话不就不是闭合的了吗?
请前辈指点迷津

全部回答(3 )

  • g99111054
    梯段板一半荷载,平台板一半荷载(梯梁宽+0.5*平台板净跨),梯梁自重,抹灰,按照受弯构件算
    2013-05-03 11:14:03 来自 PC 评论 举报
  • 年华似水流
    回答:1、基础应整体受力,所以按照你说的第二种执行,具体详见建筑基础规范。
    2. 圈梁正常断开,钢筋正常施工不断开,做技术措施就好。具体详见后浇带施工构造详图。注意缝的位置也要按受力最小,对结构有利的地方,框架梁多为跨中1/3范围内.
    2013-04-28 11:09:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10