请教: 在一个空调系统试验中出现蒸发芯体过热度过高20多度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发器总成这一块。 问题是,如何判断是蒸发芯体配置过大引起还是膨胀阀配置过小导致? 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wqj13419801972
沙发
eric20028 发表于 2013-5-1 21:47 蒸发压力高回气过热度低一般是膨胀阀开启度较大,供液充分,压缩机冷却良好如果蒸发压力低,回气过热度大 …说的很正确,学习了,谢谢师傅了
2014-02-27 13:37:27
赞同0
-
fjcaline
板凳
sailenysl 发表于 2013-5-5 15:50 转让程序也是没有用的,装上也用不了,一是电脑无法绑定域,识别不了,二是特灵的机组软件每年都在升级CH530,UC800程序电脑和程序是一起提供的,保证可以正常识别机器使用
2013-05-24 23:25:24
赞同0
加载更多回复 举报