土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发压力高,回气过热度低

蒸发压力高,回气过热度低

发布于:2013-04-25 18:05:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果蒸发压力高回气回气过热度低可以判断出什么问题,如果蒸发压力高回气过热度大可以判断出那些问题,,,,,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wqj13419801972
    eric20028 发表于 2013-5-1 21:47 蒸发压力高回气过热度低一般是膨胀阀开启度较大,供液充分,压缩机冷却良好如果蒸发压力低,回气过热度大 …说的很正确,学习了,谢谢师傅了
    2014-02-27 13:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • fjcaline
    fjcaline 板凳
    sailenysl 发表于 2013-5-5 15:50 转让程序也是没有用的,装上也用不了,一是电脑无法绑定域,识别不了,二是特灵的机组软件每年都在升级CH530,UC800程序电脑和程序是一起提供的,保证可以正常识别机器使用
    2013-05-24 23:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手在土木,暖通高手请过来

请教: 在一个空调系统试验中出现蒸发芯体过热度过高20多度,导致压缩机排气温度过高105度,整套系统数据不理想,其问题是出现在蒸发器总成这一块。 问题是,如何判断是蒸发芯体配置过大引起还是膨胀阀配置过小导致? 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!! 求教!!!!

回帖成功

经验值 +10