室外生活、消防合用的给水管道,如何校核消防流量?
室外生活、消防合用的给水管道,如何校核消防流量?
建给规范37页3.6.2。
1、是不是存到水池的进水流量不用计入
2、淋浴用水量按照15%计算?我觉得根本无法计量
3、一次火灾的最大消防流量包括什么?是不是消火栓+自动灭火?
4、验证末端0.1MPA如何校核?是不是从0.1MPA倒退,如果是环状管网还是平差,最后倒退回市政接入点和市政压力比大小?
发布于
2013-04-25 17:01:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
沃尔夫林
谢谢,学习学习
2015-05-18 15:32:18
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
2013-04-27 09:38:27