土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外生活、消防合用的给水管道,如何校核消防流量?
建给规范37页3.6.2。
1、是不是存到水池的进水流量不用计入
2、淋浴用水量按照15%计算?我觉得根本无法计量
3、一次火灾的最大消防流量包括什么?是不是消火栓+自动灭火?
4、验证末端0.1MPA如何校核?是不是从0.1MPA倒退,如果是环状管网还是平差,最后倒退回市政接入点和市政压力比大小?

全部回答(2 )

  • 沃尔夫林
    谢谢,学习学习
    2015-05-18 15:32:18 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
    1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
    2 最大转输时的流量和水压的要求;
    3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
    2013-04-27 09:38:27 来自 PC 评论 举报