正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
菜鸟求助各位大神:现在已知该地区冻土深度为1.2m,室内外的高差为0.6m,室外给水管和排水管(都是入户管,不牵扯行车道)的埋深应该是多少?如何计算啊?在线等!拜托各位了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.7.5条规定: 当集水池不能设事故排出管时,污水泵应有不间断的动力供应。
注:当能关闭污水进水管时,可不设不间断动力供应。
2、《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014—2006)第5.1.9条强制性条文规定: 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。
3、 《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014—2006)第5.1.9条条文说明: 关于排水泵站供电负荷等级的规定。
供电负荷是根据其重要性和中断供电所造成的损失或影响程度来划分的。若突然中断供电,造成较大经济损失,给城镇生活带来较大影响者应采用二级负荷设计。若突然中断供电,造成重大经济损失,使城镇生活带来重大影响者应采用一级负荷设计。二级负荷宜由二回路供电,二路互为备用或一路常用一路备用。根据《供配电系统设计规范》 GB 50052 的规定,二级负荷的供电系统,对小型负荷或供电确有困难地区,也容许一回路专线供电,但应从严掌握。一级负荷应两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。上海合流污水治理一期和二期工程中,大型输水泵站 35kV 变电站都按一级负荷设计。
回复 举报
回复 举报