当时广州亚运,公司接了一个珠江边的灯光项目的配电,有一个配电箱有问题,去现场维修。当时我在技术部,带售后两人去的。因为要改线路,但码头的人又不肯停电,售后的人不肯带电操作,我只好好说那我来吧。
改线路,我先做的就是把进线拆下来,用绝缘包好,再改线路,改完都没事,结果在重新将进线接上去的时候,因为上螺丝要打紧,天气又热,手一滑,碰到了前面的带电部分,当时只觉得眼睛一黑,左脚上一下刺痛,然后就倒下去了。回过神来,第一反应就是冲我后面那人一句:“你干嘛踢我一脚?"结果那份傻愣愣的看着我,完全不知道怎么回事,我才意识到我是触电了。回想起来,自己还是幸运,因为用力,大的惯性让我很快摆脱了与电的接触,不然后果不敢想像。自己也有几个问题。没带绝缘手套,还有就是没想到自己的皮鞋竟然不绝缘(可能是因为下雨,皮鞋又旧了,底子潮湿绝缘不好)希望大家引以为戒,在任何带电操作时,谨而慎之。