土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电压互感器再次击穿

高压电压互感器再次击穿

发布于:2013-04-24 19:12:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况描述:
1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。
2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检查了箱变,特别注意看了下电压互感器,外观无异常,换了根熔丝后合跌落保险,电压互感器又被击穿,还是上次换的那只,0.5A熔管坏了2根。供电来人后检查没发现原因,换了互感器后让我送电,我合了跌落保险,送电成功。

由于击穿原因没找到,下次再有跌落保险脱落,还能送电吗?
请高手分析下原因啊。还想问下,2次跌落保险脱落有可能是高压电压互感器有问题引起的吗?

另:此变压器有时超负荷运行,电流有时达到500A以上。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • peidianxiaochu
    还有人帮忙分析下吗?
    2013-04-25 19:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 板凳
    10kV电缆有非金属性的单相接地故障,产生谐振过电压了。
    2013-04-24 22:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆4X(4X120+1X95)的问题

今天看图纸看到进线是电缆4X(4X120+1X95)看起来是一根电缆里面是4心的还是4跟电缆120的那它是等于4X480的吗如果是保护重复接地,重复接地的线规格要多大

回帖成功

经验值 +10