发布于:2013-04-24 19:12:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
情况描述:
1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。
2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检查了箱变,特别注意看了下电压互感器,外观无异常,换了根熔丝后合跌落保险,电压互感器又被击穿,还是上次换的那只,0.5A熔管坏了2根。供电来人后检查没发现原因,换了互感器后让我送电,我合了跌落保险,送电成功。
由于击穿原因没找到,下次再有跌落保险脱落,还能送电吗?
请高手分析下原因啊。还想问下,2次跌落保险脱落有可能是高压电压互感器有问题引起的吗?
另:此变压器有时超负荷运行,电流有时达到500A以上。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报