碰到一个百年难见的一个问题,希望大神留下脚步进来看看。本帖最后由 fujun001 于 2013-4-25 08:17 编辑 在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。 后来直接 拿220的火线点,断路器合闸了,很奇怪,分闸很正常。如果在不动作,不按合闸的情况下,量断路器线圈火线有 50多伏的电压。可整个控制回路都是有50多伏的电压,不知道从来那的 以前也没碰到过有电压不合闸的断路器。 绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。今天待了一天没处理好,希望大神能帮分析下。用的是伊顿断路器 2500A, 问厂家 他们说如果220点了没问题 他们就不负责了。。现在 这该怎么办啊?、
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a396673967
沙发
谢谢楼主分享
2017-02-21 12:49:21
赞同0
-
langlang2017
板凳
个人认为 漏电保护器不宜串联使用,如果发生漏电事故 我们希望漏电保护器越快动作越好,所以漏电保护器一般都安装在设备末端 离使用者越近越好!