土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冬季冷却塔内部结冰的大冰柱把冷却塔底部砸漏了

冬季冷却塔内部结冰的大冰柱把冷却塔底部砸漏了

发布于:2013-04-24 16:13:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冬季冷却塔内部结冰的大冰柱把冷却塔底部砸漏了,请问各位大侠有没有什么好办法解决啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wnx2540
    wnx2540 沙发
    首先看你的冬季最低气温,一般冷气团冬季将一部分循环水直接进入水池,另一部分上冷却塔,确保冷却塔及上水管路等冬季不被冻住。就你的情况看,塔内水流太小,结冰,严重时填料也会结冰,这点一定注意冰挂会拉下填料的,两个办法一是调整上水流量,一是不定时利用上塔的水热量风机反转,融化挂冰。砸坏塔底就只能利用玻璃钢重新修复啦。
    2016-01-28 20:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • lirunyi110
    lirunyi110 板凳
    求高手出招啊
    2013-04-24 16:59:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析起重机事故类型 争取从源头上消除隐患

在各类生产建设中,频繁发生起重机安全事故,我们应该引以为鉴,避免起重机事故的发生。就需要明白起重机常见的事故类型,才能从源头上截至事故的发生。下面就总结一下起重机常见事故类型。 起重机脱绳事故:脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中溃散发生的伤亡毁坏事故。 起重机断绳事故:因超载起吊拉断钢丝绳;起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳;斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳;钢丝绳因长期使用,又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破断事故。

回帖成功

经验值 +10