我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。
我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。
漏保新的已经换过,情况依旧

我查了下可能是零线漏电引起的,说要用摇表一根一根的查过去。我想问下具体的操作步骤是怎么做的?是不是要把所有空开的 出线都拆下来,还要把零线接线端子的零线都断开,然后要怎么做呢?如果测?摇表的2根线要怎么接?谢谢 急用!!!

  • hxsztangjun
    hxsztangjun 沙发
    有没有先考虑换一个漏电总闸:D
    2013-05-20 08:56:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环保型电线电缆的特点

环保型电线电缆的特点 有害物质含量要求。目前所谓的普通环保型电线电缆是指铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚的含量在欧盟RoHS规定的范围内的电缆。并且电线电缆中不得含有环境激素,不可污染土壤及水源。阻燃性能,环保型阻燃电线电缆的阻燃性能较好,在遇到火焰及火源,能够阻止火焰快速蔓延和扩散,将其控制在有限的区域内,将损失降到最低。高级环保阻燃电线:是指无卤环保阻燃电线,不仅完全符合普通环保阻燃电线要求,而且不含卤素,燃烧后不会产生有害气体及腐蚀性气体。根据环保的要求,阻燃型电线保证在不降低阻燃等级的前提下,在燃烧时释放的气体具有低烟特性、无卤、低毒特点。火灾时,为确保所有人员都有逃生机会,可视距离不得低于15m,某些环保型电线电缆燃烧发烟时的可视距离可达到97m,而一般电缆仅为5~8m。通常用火烧电缆绝缘层,高级环保型导线发出的是白色的烟,主要是水蒸气,并且发烟量很少。