土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求电机功率的问题

跪求电机功率的问题

发布于:2013-04-24 14:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,小弟有一问题请高手给于指点:我们一个项目,10KV空压机,现在测出运行电流是237A,运行电压为:10.2KV,我这样计算的视在功率:Sc=10.2*237=2417.4KW,请高手给指点一下!这样算出的是不是视在功率;谢谢!!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • asd306438521
    asd306438521 沙发
    二楼计算公式对的支持一下。。。。。。。。。。。
    2013-05-14 13:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    lingxuct 发表于 2013-4-24 15:28 电机上应该有铭牌,把铭牌数据都帖上来,认为哪个数据不合理或不会用或意义不明白,再问好不好?电机公 …有功功率=输出功率/效率视在功率=有功功率/功率因素
    2013-05-14 13:19:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压电动机的配电

化工厂的消防泵,电压为10KV,450KW。请问电动机启动柜是否可以设在10KV高压配电室里并同其它配电柜共母线安装(并柜)。

回帖成功

经验值 +10