大家好,小弟有一问题请高手给于指点:我们一个项目,10KV空压机,现在测出运行电流是237A,运行电压为:10.2KV,我这样计算的视在功率:Sc=10.2*237=2417.4KW,请高手给指点一下!这样算出的是不是视在功率;谢谢!!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • asd306438521
    asd306438521 沙发
    二楼计算公式对的支持一下。。。。。。。。。。。
    2013-05-14 13:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    lingxuct 发表于 2013-4-24 15:28 电机上应该有铭牌,把铭牌数据都帖上来,认为哪个数据不合理或不会用或意义不明白,再问好不好?电机公 …有功功率=输出功率/效率视在功率=有功功率/功率因素