关于无功电容柜补偿的问题

发布于:2013-04-24 12:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    要求是0.95,而“电容投上最小的一路后,显示0.98”。
    是你块“最小的”电容容量大。而控制器设定值是0.95,到0.98就退出运行了。
    2013-04-26 21:51:26