2根电缆并联进开闭所,断路器开断电流问题(有图)

发布于:2013-04-24 03:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-24 04:15 编辑

如图,2根YJV22-8.7/15kV 3*300mm2电缆 并联 作为10KV开闭所I段的进线,电缆长2Km,不知系统容量,那就按无限大容量考虑的话,请问一下高压断路器的额定电流怎么确定?图纸上写断路器额定开断电流31.5KA,2根电缆并联其三相短路电流不是60.3KA吗?该电缆查询得,直流电阻 R0 =0.0601Ω/KmX0=0.08Ω/Km,单根计算的话我算到是30.3KA,2根并联的话,阻值减半,那三相短路电流更大了吗?怎么会符合31.5KA呢?本人学生党,知识有限,请版主和各位大神指教:Q:Q

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    11楼给计算的数据是怀疑有问题?

    电缆计算得到的z是Ω/km,二根各长2000米并联,结果还是z?(有什么不对吗?)
    2013-04-28 07:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • chiaminglee
    chiaminglee 板凳
    lingxuct 发表于 2013-4-27 08:16 上级出口断路器的参数是不够的,需要的是上级母线上的阻抗!只因没有上级变电所母线上的阻抗,所以才设 …我好像知道我哪里出错了!是不是电缆并联,其电抗增加为原来的4倍,电阻减半?就是说2公里的并联电缆X为0.64呢?
    2013-04-27 17:17:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅