270米的距离,接3个400W的金卤灯,我想用YJV 5×4.0的电缆,我看压降是2.**%,应该可以吧?有没必要用6平方的电缆?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    压降是0.02的话,没有问题
    2013-04-25 20:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    请各位帮忙给下意见,谢谢了!
    2013-04-25 19:25:25