重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sddcx10000
    sddcx10000 沙发
    学习了
    2014-05-14 20:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • easyshifei
    easyshifei 板凳
    czsazfy 发表于 2013-4-25 16:02 吊放钢筋笼前要抽干孔内积水,监理单位必须下孔检验,而且是100%检验,地勘单位也要下孔检验孔底土层情况 …有的水不抽的 直接把管子伸到桩底,从桩底开始浇筑混凝土,最后水和浮浆都被混凝土挤上来的
    2013-04-25 16:31:25