土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教大家机组过速的问题

请教大家机组过速的问题

发布于:2007-09-05 20:05:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
请教大家,按照设计规范机组过速115%,是发信号,还是停机?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mengzuohong
    mengzuohong 沙发
    按照自动化设计的要求,115%转速加主配压阀拒动信号同时动作,在设置事故配压阀的情况下,则事故配压阀动作停机,如没有设置事故配压阀,则落闸门停机。当然,在监控系统流程中,也可以增加动作紧急停机。
    2008-08-13 01:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • zlj200808
    zlj200808 板凳
    140%才会发停机信号,115%发信号就完了
    2008-06-24 12:43:24

    回复 举报
    赞同0