土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新出炉的给水管道试压新方法,很详细哦

新出炉的给水管道试压新方法,很详细哦

发布于:2013-04-23 15:29:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 ketty010 于 2013-4-23 15:31 编辑

传统试压方法的弊端:


  • 多段试压
  在城市输配水干管的施工中经常会一次铺设数km的管道,故必须分几段来试压。因试压管段两端都需设置支撑,特别是当土质不好时所需设置的支撑又大又深,故大大增加了施工费用。

  • 试压管段端部靠背移位
  试压中由于管段两端后背基土松动而使支座易发生纵向或横向移位,导致试压失败。

  • 带阀作业
  试压中未将支线阀门拆除或用干管阀门作挡板,使闸阀在高压下发生变形而产生泄压,不仅影响试压,更主要的是还会破坏阀门的使用性能,使其日后无法正常使用。

新试压方法的优势:

  • 不需设置管端支撑,在土质不好时尤其显出其优势;
  • 先试压后装阀,避免了阀门受损;
  • 该试压配件可重复使用,施工简便易行;
  • 施工成本低。

具体方案如下:
  一般的城市干管在500~800 m左右都设置一个阀门,正好可利用阀门间的管段作为试压管段(有时阀门间的距离不能满足要求时,也可选在三通、四通等配件处)。操作步骤为:
  ①施工前需加工一个钢制试压配件(见图1)。
  ②当安装管道至阀门位置处时,先不装阀门而装上试压配件,对管段进行认真检查并确认合格后即可进行水压试验,方法如图2所示。
  ③当水压试验的各项指标都合格后,即可根据所需安装的阀门、伸缩器、套管等配件的长度(如图3虚线处)将该试压配件锯掉取出,然后装上阀门、伸缩器等管件即可。

2.jpg


工作原理:
  新方法工作原理是基于土对管壁的摩擦力与试验压力的平衡(如图4)。
3.jpg

P=∑f    (1)
  式中 P--试验压力,kN,P=p·S
     f--外管壁与土的摩擦力,kN,∑f=μ·N
  管道受力情况如图5所示,上半部受土重压力(G土),下半部除受土重力外,还有管和水自重引起的反作用力(G水+G管)。可见:
    N=G土+G水+G管   (2)
  G土=γ土·g·[(H+d+R)·2(R+d)-π (R+d)2]·L  (3)
  G水=γ水·g·πR2·L         (4)
  G管=γ管·g·π·[(R+d)2-R2]·L (5 )
  式中 R--管内径,m
     d--管壁厚,m
    H--最小覆土厚度,m
     γ--密度,103kg/m3,γ土为1.6~2.2,γ铁为 7.8,γ水为1.0
     L--管长,m
     g--重力加速度,9.8m/s2
4.jpg
计算实例:
在亚粘土中对DN300球墨管试压,覆土厚为0.7m、试验压强为700kPa,经计算试压产生的推力为49480N,取安全系数为1.8,则可计算出最短试压管长为61m。

不知道大家对此方法有何看法,欢迎大家点评!


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 马戈
    马戈 沙发

    阀门、配件接头怎么试压呢?
    2015-03-09 08:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • wws6112
    wws6112 板凳
    收藏起来,以后有用。谢谢了!!
    2013-04-28 17:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高度重视:厨房卫生间水施工的小细节!图文并茂

厨房卫生间水设施布置的好坏,直接影响了用户的生活质量,并能够减少了后期的维护工作。从工地上取了一些图片,详细解说了厨房卫生间谁施工的细节,希望能够引起各位同仁的高度重视!厨房水管布局,宜冷水管作过桥。 同时下水管口都应该堵上,防止施工中杂物掉入引起堵塞。水管试压都是大家比较关心的问题,标准是8公斤20分钟水压检验标准为8公斤20分钟,这里显示10公斤了拉近看,暗埋管管径最好为25mm,以利煤气软管穿过及日后换软管方便

回帖成功

经验值 +10