长延时1.13倍,设置电流是不是1.13X额定电流?
长延时1.13倍,设置电流是不是1.13X额定电流?
为什么我的设置电流和试验电流显示不一样?
发布于
2013-04-23 12:54:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fangxiaodong123
小型断路器长延时是1。13In不动作,试验时电流是有波动的,范围不大就可以!
2013-05-22 18:37:22
来自 PC
评论
举报
vista5291
是1.13倍线路的计算电流吧。长延时整定出来的值要比脱扣器额定电流小,ABB的很多系列都是额定电流的0.4-1倍脱扣器额定电流内整定。个人见解,仅供参考。