阅读下一篇
燃气间的防爆风机属于消防设施吗?需要不间断电源吗?需要消防联动吗?11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
张先森
沙发
高规8.2.1.建议做机械!
2013-04-25 16:58:25
赞同0
-
云飘飘
板凳
我觉得应该上机械送风,原因:1、1~5层,层数较多,而且服务于商业,且有可能超过24米了;2、规范上并没有说明此情况可以不做。
2013-04-24 07:42:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报