土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主变10kV侧601无功功率为5.73。为了达到无功平衡,应该怎么做?是投还是退?

主变10kV侧601无功功率为5.73。为了达到无功平衡,应该怎么做?是投还是退?

发布于:2013-04-22 17:45:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
附注:论述遥测量极性的规定。
答:(1)有功、无功功率以流出母线为正,变送器输出电压为正,数据库为正值;流入母线为负,变送器输出电压为负,数据库为负值。(2)发电机有功功率和无功功率、电压、电流、频率显示恒为正。




DSCI1672.JPG 1DSCI1673.JPG 2退出一组电容器651后电压等变化情况.jpg




DSCI1672.JPG


1DSCI1673.JPG


2退出一组电容器651后电压等变化情况.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    很好的帖子,只是没有再继续讨论下去了?

    有人说“这个无功明明是由电容器发出后流入了母线,但是又流出母线向上级供出去了。这又流入又流出的怎么理解?”

    交流电如何规定“流入母线为正,流出母线为负”的流入与流出?
    因为交流电流的方向是在不断改变的正弦波,那么,只能按功率方向定!

    按功率方向定流向,电容器的电流就应该把它甩掉!(因为理论上电容器的有功功率为0,无功功率也是正弦波----方向无法定!)
    2013-11-04 09:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    这个不应该和低压简单的无功装置做比较,简单的功率转换,损耗,超前,滞后,因为负荷变化的快慢,负荷性质的不同而不同,更别说电流的流向了,又不是潮流可以分析的这么清楚,另外这个还得要走变送器的吧,肯定会有误差的,再加上没有个正负号之类的就不好区分前还是后
    2013-11-01 22:16:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱式变电站在配套中的结构特点分析

在工房配套中,供电部门最常用的供电配套方案为采用Ⅲ型站或Ⅴ型站的供电模式。Ⅲ型站和Ⅴ型站由于供电可靠被广泛应用。因为只要Ⅲ型站和Ⅴ型站的设备选择得当,一般不会发生故障,就是发生故障,只要不是低压母线故障,一般可以通过低压母线上的联络开关来实现不间断供电。一旦Ⅲ型站或Ⅴ型站发生故障也便于抢修。但是,由于Ⅲ型站和Ⅴ型站费用高、占地面积大,受到房产开发商的反感,特别是对小区的环境分外重视的今天。随着科学技术的进步以及先进技术的引进,一种新型的小型的配电站正在逐步取代老式庞大的Ⅲ型站和Ⅴ型站,这就是箱式配电站。箱式配电站又分为两种形式:美式箱变和欧式箱变。

回帖成功

经验值 +10