发布于:2013-04-22 15:31:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。
“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级级抗震设计时其纵向钢筋间距不宜大于200mm ;抗震等级为四级和非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm; 柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。
“抗规”6.3.8-2 :截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。(未区分不同抗震等级,个人觉得那就是不管几级抗震都是这个要求)。
对于这略有不同,那四级抗震柱纵向钢筋间距应该以那个说的为准呢?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
boy学土木
沙发
首先看是不是高层是否需要遵循高规,如果不是的话又有抗震要求就看抗规,没有抗震要求,看砼规就够了。
2016-10-01 03:22:01
赞同0
-
阿莫西林过敏
板凳
xingfeng5120 发表于 2013-4-23 09:07 亲,请注意高规和抗规的使用范围~高规中抗震四级的框架柱和抗规中四级框架柱有什么区别!高规中指的是框剪 …有道理 学习了~!!
2016-05-23 11:20:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报