土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调采暖系统工作压力的确定

空调采暖系统工作压力的确定

发布于:2013-04-22 15:05:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空调采暖系统工作压力的改怎样确定呢??
个人认为:工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。
工作压力=循环泵扬程+水泵吸入口到膨胀水箱的高度+0.5m安全量
跪求各路大侠踊跃发言。明白的大侠最好给出工程实例(随便确定系统内一点即可)。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yangyinabcd
    yangyinabcd 沙发
    学习中!!!
    2016-01-07 16:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • cappuccino_o
    cappuccino_o 板凳
    路过,看下
    2013-12-31 23:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖总管采用哪种方式的问题

手上有个别墅,一层和二层总共三个分水器,用同一个锅炉的。老师傅说总管要做同程,不然水压不稳定,现求教各位大虾是不是这个样子的?