这是我们的一块屋面板,当时浇捣完成后,有安排工人上去用压光的,但是工人上去晚了,混凝土已经开始硬化了,压光来不及后面果然这块板就产生好多裂缝。
现在屋面还没有做任何防水措施,所以一下雨就漏的很厉害。图纸设计是卷材防水,不过应该预先如何处理一下,否则卷材防水估计也不方便。
听说有用止水钉,但是不知道怎么用,请大家一起探讨赐教

2013-04-02-0482.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ncmoz
    ncmoz 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-04-16 13:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • moon_sq
    moon_sq 板凳
    目测漏点太多,不能光指望卷材。建议:去屋面上仔细寻找裂缝,然后剔槽使用高标号水泥砂浆抹平并使劲压实,仔细的话可以一点不漏而且省钱。