土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机电源处B、C相电缆为何无故烧了

电机电源处B、C相电缆为何无故烧了

发布于:2007-09-05 17:58:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧

了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之

间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述

做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事

啊?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 田园居士
    田园居士 沙发
    测三相直流电阻,相信电机线圈出问题了!
    2007-09-22 08:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    讨论的好,现在的规范里就规定,软线不管是用铜鼻子还是不用铜鼻子进行连接,都必须搪锡。但在一般的二次回路上的小电流就用压钳压接,不搪锡。
    2007-09-20 23:20:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

博瑞尼电气 BRN产品系列

BRN-D303网络型三相测量仪表功能: 1.测量三相电压、电流、三相有功、无功、视在功率、功率因数、频率、三相正反向有功、无功电度; 2.具有监测电压偏差及直接或间接地统计电压合格率或电压超限率的功能; 3.能贮存与显示电压超上限累计时间、电压超下限累计时间以及电压监测总计时间; 4.具有按月和按日统计的功能,能显示或打印电压合格率及合格累计时间、电压超上限率及相应累计时间、电压; 超下限率及相应累计时间,至少能贮存前一月和当月,前一日和当日的记录数据;

回帖成功

经验值 +10