正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
如果没有火灾自动报警系统,1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具?还是必须设置应急照明箱,从配电室引入单独回路到此箱? 2. 上述的应急照明不带开关,还可以自动启动灯具。那像配电室、监控室的照明属于备用照明,而这样的房间有开关控制,那火灾时怎么使其强制启动呢。(没有火灾自动报警系统,没有消防信号。)就算是有两路电源,也不能控制强启啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
haozi8017
沙发
lpmwr612427 发表于 2013-4-24 08:50 采样电流互感器安装在哪一相线,还是在零线上安装?采样互感器的作用是给无功功率补偿柜的投切装置提供采样电流用的,通常采样互感器装在进线柜的A相垂直母线上的,当然这是共补方式,有的采用分补方式就要求A、B、C相母线上都装采样互感器的~
2013-04-24 19:02:24
赞同0
-
lpmwr612427
板凳
haozi8017 发表于 2013-4-23 20:52 补偿柜里面的互感器是由于自身电流测量的,而进线柜的采样互感器是作为电容补偿柜投切采样电流用的!采样电流互感器安装在哪一相线,还是在零线上安装?
2013-04-24 08:50:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报