1.梁施工图模块中的配筋面积和实际配筋率 都比 satwe配筋文件中显示的配筋面积和配筋率高的多的多,请问这是什么原因啊?
2.我的一些梁,比如250*650的,配筋均达到了250梁宽单层最大限值4根20的要求,实配8根20双排,当然是端部顶筋,这时候是不是只有加宽梁宽为300的截面来调整?


困扰很久。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 孙中平
    孙中平 沙发
    放大系数的问题
    2013-09-18 19:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • zz20111111
    zz20111111 板凳
    出图的时候调整的放大系数
    2013-04-21 22:06:21

    回复 举报
    赞同0