土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 锚杆地下室抗浮、抗渗设计

锚杆地下室抗浮、抗渗设计

发布于:2013-04-21 20:04:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:11 编辑

地下室抗浮措施:
当地下室自重及其地面以上作用的永久荷载标准值的总和不满足式(1)的要求,应采取抗浮措施。工程设计中主要利用的是结构的自重来抗浮,只有结构自重小于水浮力时,才采取一定的抗浮措施。具体的工程设计中,对于裙房部分,可考虑全部的自重及顶板上的覆土抗浮,对于塔楼部分,可考虑塔楼一定的层数自重来抗浮。对于抗浮的自重,在施工期间一定要采取足够的降水措施,只有自重施工完毕后才能取消降水措施,这一点在施工图中必须注明。如:地下室施工过程中,应采取足够降排水措施,以保证施工的正常进行及防止地下室上浮,待上部结构施工完地上五层及地下室顶板覆土后方可停止降水。对于具体工程,可将结构模型去掉一定的标准层(初估塔楼部分施工到第几层可完全抵抗水浮力,一般取施工到转换层),将梁上隔墙线荷载、活荷载去掉,多建一层底板模型,在底板上输入1.05 倍水压的恒荷载,并将混凝土容重取为22(梁板柱的重叠对于正向设计是一种富余,但抗浮考虑这种富余是不安全的,梁板柱的重叠一般占总重量的5%~10%),最后读取柱底轴力,若为正,不需采取抗浮措施,若为负,需采取抗浮措施。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • dadilao
    dadilao 沙发
    谢谢楼主分享!!!!!
    2017-05-09 14:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    感谢楼主!
    2017-05-07 15:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求地下室外墙KZ做法

本帖最后由 quezi1989 于 2013-4-18 20:44 编辑 本工程是一栋超高层建筑,地下三层,地上四十四层,建筑高度为220m,为一类高层建筑。地下一层到四层为特一级抗震。 结构图中未注明地下室外墙KZ在柱顶的做法(柱顶在地下室顶板),也没注明是否为约束边缘构件,今天监理要求按约束边缘构件施工!请问有何依据?具体的做法又是什么?望各位大侠指教,小弟在此拜谢了!!

回帖成功

经验值 +10