人防规范给水中规定:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;

同时平战转换部分还有规定:
6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

这两条规定的关系如何理解?
地下室消防管道穿人防封堵墙时可以设置法兰短管,并在战时拆除即可?那么还需要不需要设置防护阀,或者说是设置了防护阀是不是可以不考虑这个平战转换的措施?

不是弄得很清楚,各种做法见过的都有,哪样比较合理符合规范要求?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 757301
    757301 沙发
    帮顶下吧,不懂 呵呵
    2013-08-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    求解释,希望了解一下
    2013-04-27 08:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多