用在环网柜上,真空负荷开关 FZN25的
由于我用的8MF型材 900深柜体 ,FZN25 在900深侧的ABC三相与柜骨架不是对称的,这样母线在连接上如果按900深中心处作B相母排,连接到开关上端子处会有偏差,我想问下,如果我用母排焊接的方法做个T行的接头,调下偏差,这样可以么?

我知道我说的明白不?

1231.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • oooooo800
    oooooo800 沙发
    我去看看啊
    2013-04-22 07:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳

    《电气装置安装工程.母线装置施工及验收规范》GB50149-2010
    3.4
    硬母线焊接

    本一节为硬母线焊接的要求。可否参考?