会议厅有2台3匹空调,,电源箱380v总进线是6平方的,每台空调选择4平方铜线,单独回路,单独32A空开,还分别接在不同相上,可是2台空调无法制冷时一起开时间久了,其中一台就自动停止运行,天冷启用制热时,总跳闸,请问大家为什么?