土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗需要排烟吗?
本帖最后由 zzn217 于 2013-4-20 17:21 编辑

三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗,需要排烟吗?另外,走道30米,如果连带房间也需要排烟的话,这个走道排烟量如何计算?

全部回答(6 )

  • shuter25
    云飘飘 发表于 2013-4-21 08:01 排烟口设在走道;走道面积+最大房间面积。建规8.4.2条文解释,是走道面积和无窗房间或设固定窗房间面积之和。请问有没有+最大房间面积的依据。
    2015-03-13 09:58:13 来自 PC 评论 举报
  • 小5555
    如果按照规范的要求 我觉得房间可以不做排烟,走道做就可以了。

    PS: 建规
    9.1.3 下列场所应设置排烟设施:

    1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
    2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
    3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
    4 中庭;
    5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
    7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。
    2013-04-23 12:29:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10